folder Tahribat.com Forumları
linefolder Donanım & Driver
linefolder UPS Önerilerinizi Bekliyorum



UPS Önerilerinizi Bekliyorum

  1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    proxy
    proxy's avatar
    Kayıt Tarihi: 18/Mayıs/2006
    Erkek
    motka bunu yazdı

    @proxy Bu 4-5 ms saniye çok kısa bir süre ama yinede bir veri kaybı oluyor mu acaba?

    4 5 ms cihazdan cihaza değişir daha kısa süreli olanlar var diye biliyorum bu ms lik kesinti süresinde kasadaki power suply nin içindeki büyük kondansatörler gerekli akımı karşılıyor.  Dolayısı ile kasa kapanmadığı için bir sorun veri kaybı yaşanmıyor.  Kasadaki Powersuply dandik yada eskimiş(kapasitörleri zayıflamış) ise bu geçiş süresinde kapanma sorunu yaşanabiliyor.  Ama çok çok az bi ihtimal bu şahsen ben hiç yaşamadım 

     

    proxy tarafından 01/Tem/17 12:45 tarihinde düzenlenmiştir
  2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    2021 Talihlisi
    dcpromo
    dcpromo's avatar
    Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2017
    Erkek
    motka bunu yazdı

    @proxy Bu 4-5 ms saniye çok kısa bir süre ama yinede bir veri kaybı oluyor mu acaba?

    Farkettinizmi bilmiyorum ama elektrikler gidince önce bi lambalr söner o sırada noluyo la diyince lambanın ardından pc de kapanır. Ordaki ms olayını power karşılıyor zaten. Verş kaybı yaşanmaz ama maximum online oyun falan oynarken anlık bi donma olabilir çok ufak ... Modem için aynı şeyi söyleyemem.


    next next next install
  3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    2021 Talihlisi
    dcpromo
    dcpromo's avatar
    Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2017
    Erkek
     

    yanlış oldu. [son mesaj tekrar]

    dcpromo tarafından 01/Tem/17 13:43 tarihinde düzenlenmiştir

    next next next install
  4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    aercys
    aercys's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Nisan/2008
    Erkek
    DestinatioN bunu yazdı

    işte ben onu merak ediyorum

    normalde elektirik varken hattaki elektiriği verip elektirk kesilince hemen pildenmi vermeye başlıyor

    yoksa sürekli pildenmi veriyor

    eğer pilden veriyorsa pc randımanlı calısmayabilir kalitesiz bi ürünle

    Kesintide devreye girme şekli UPS'in tipine göre değişir.

    Line Interactive UPS: UPS'in şebekeye paralel çalıştığı tiptir. Kesinti yokken akü şarj olur. Yük şebeke üzerinden beslenir. Gerilim regülasyonu vardır ancak frekans regülasyonu yoktur.

    Online UPS: Şebeke gerilimi doğrultulup regüle edilip aküyü şarj eder. Akü çıkışındaki invertör aracılığı ile yük beslenir. Kesinti durumunda yük kesintisiz olarak akü üzerinden beslenir. Gerilim/Frekans regülasyonu vardır. 

     

    Eğer line interactive bir UPS kullanıyorsanız devreye girme zamanı 2-4 ms olacaktır ancak online UPS kullanıyorsanız yük zaten invertör üzerinden beslendiğinden hiçbir kesinti yaşamazsınız. 

     

     


    0x62 0x75 0x6e 0x75 0x20 0x79 0x61 0x7a 0x61 0x6e 0x20 0x74 0x6f 0x73 0x75 0x6e 0x2c 0x20 0x6f 0x6b 0x75 0x79 0x61 0x6e 0x61 0x20 0x6b 0x6f 0x73 0x75 0x6e
  5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    selo-g
    selo-g's avatar
    Kayıt Tarihi: 20/Temmuz/2011
    Erkek

    Tunçmatik 3 kwlık kullanıyoruz 1.5 senedir tık yok sapasağlam taş gibi. Elektirik gittiğinde 2 saat rahat( 2 pc, 3 monitör, kayıt cihazı, pos cihazları vs.) 

    Ürün için

     

    @DestinatioN hocam benim bildiğim elektrik varken piller devre dışı kalıyor şehir elektiriğini düzenleyip aktarıyor. Neden düzenleme dedim çünkü geçen sene alana kadar her ay bir cihazımız arızalanıyordu geneldr besleme katından ötürü gidiyordu aldıktan sonra  1 cihazım dahi arızalanmadı. 

    selo-g tarafından 01/Tem/17 14:57 tarihinde düzenlenmiştir
  6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    2021 Talihlisi
    dcpromo
    dcpromo's avatar
    Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2017
    Erkek
    selo-g bunu yazdı

    Tunçmatik 3 kwlık kullanıyoruz 1.5 senedir tık yok sapasağlam taş gibi. Elektirik gittiğinde 2 saat rahat( 2 pc, 3 monitör, kayıt cihazı, pos cihazları vs.) 

    Ürün için

     

    Ayar vs yapılıyor mu hocam ? yoksa tak çalıştır mı ?


    next next next install
  7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
    selo-g
    selo-g's avatar
    Kayıt Tarihi: 20/Temmuz/2011
    Erkek
    ilteris bunu yazdı
    selo-g bunu yazdı

    Tunçmatik 3 kwlık kullanıyoruz 1.5 senedir tık yok sapasağlam taş gibi. Elektirik gittiğinde 2 saat rahat( 2 pc, 3 monitör, kayıt cihazı, pos cihazları vs.) 

    Ürün için

     

    Ayar vs yapılıyor mu hocam ? yoksa tak çalıştır mı ?

    Tam çalıştır hocam

Toplam Hit: 1761 Toplam Mesaj: 18
ups elektrik elektrik güç power sınırsız kesintisiz idarelik kolay